PVA纖維水泥基復合材料的應用
2021-04-03 閱讀人數:1844 已有4條評論
1、在高層抗震結構中的應用
2006年和2007年,日本東京和橫濱兩棟高層建筑中采用PVA 纖維水泥基復合材料連梁,標志著高性能纖維水泥基復合材料在全世界高層建筑中的應用。這兩棟高層建筑分別是東京的27層的Glorio Roppongi 和橫濱的41層Nabeaure Tower.
2、在橋梁結構中的
2004年在日本北海道修建的Mihara 大橋,是一座單索斜拉橋,橋長972m ,主橋跨度340m,位居世界第八。該橋在施工工程中采用約40mm厚的PVA纖維水泥基復合材料取代了鋼橋面板上的瀝青混凝土罩面層,可提高橋梁的承載能力和剛度,同時降低鋼橋上產生的應力,改善橋梁的抗疲勞性能,施工過程中采用平板銷釘來保證PVA纖維水泥基復合材料與鋼橋面板之間的黏結性能。每天澆筑量大約30m3,整個橋梁總共澆筑量大約800m3
3、在結果修復中的應用
2002年美國Michigan大學與美國Michigan州交通局合作,對Michigan州東南部的一座雙車道鋼梁橋的混凝土橋面進行了修復,該橋分別采用PVA纖維水泥基復合材料和混凝土材料進行修復,通過長期觀測,發現:修復兩天后,PVA纖維水泥基符合材料沒有出現可見裂縫,混凝土由于收縮等因素產生了約0.3mm的裂縫,并且在較短的時間內擴展到2mm。在經歷了四個月的冬季暴露環境后,實現觀測發現PVA纖維水泥基復合材料中產生了大量的寬度為0.05mm左右的微裂縫,混凝土則出現了劣化和表層剝落。30個月后實地觀測,發現PVA纖維水泥基復合材料的最大裂縫寬度仍在0.05mm左右,而混凝土卻出現了嚴重的劣化。實例表明PVA纖維水泥基復合材料是一種耐久性良好的結構材料。
大連理工大學徐世烺科研團隊通過改進的直接拉伸實驗方法對PVA纖維水泥基復合材料(也稱為超高韌性水泥基復合材料,UHTCC)進行了實驗研究,結果表明:PVA纖維提及率Vf為2.0%時,該材料的極限拉伸應變可穩定保持在3.6%~4.5%,且具有良好的裂縫控制能力。另外,清華大學張君科研團隊通過改進傳統的水泥基體,配制了兩種高韌性低收縮PVA纖維水泥基復合材料,通過單軸拉伸實驗得出,當PVA纖維體積率VF為1.7%時,兩種材料的極限拉伸應變分別為1.493%和2.608%,抗拉強度在4.3~6.7Mpa。目前國際上所研究的水泥基復合材料極限抗拉強度普遍較低,最近日本名古屋大學采用高強PE纖維并添加減氣劑的方法,配制出的水泥基復合材料在14天時,極限拉伸強度可達到10Mpa,強度得到明顯提高。